陜西玻璃鋼消防用水箱廠家的作用和儲水水位要求
陜西玻璃鋼消防用水箱價格的作用是:
通常,建筑配備消防用水箱有三種情況:陜西玻璃鋼消防用水箱施工
1.臨時高壓供水系統。通常要求配備高位用水箱自流供水,在樓頂處設用水箱,用水箱間只有用水箱,沒有消防水泵。
2、臨時高壓系統如果不依靠自流供水,用水箱可設置在底層,但要配備穩壓水泵(或者氣壓罐)。
3、高壓消防供水系統可不設消防用水箱,某些建筑設在底層的水箱其實是代替消防水池的,因占地并且不夠經濟,通常是不采用的,除非建筑所需的供水量較小。
消防水箱用于貯存撲滅初期火災用水,消防設計規范明確規定如下:

《建筑設計防火規范》第8.6.3條規定:室內消防水箱(包括分區給水系統的分區水箱)應儲存10min的消防用水量,當室內消防用水量不過25L/s,經計算水箱消防儲水量過12m3,仍可采用12m3;當室內消防用水量過25L/s,經計算水箱消防儲水量過18m3,仍可采用18m3。
《高層民用建筑設計防火規范》第7.4.7.1條規定:高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3